土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 【求助】各位大师,小弟自建房有个问题征求各位意见!

【求助】各位大师,小弟自建房有个问题征求各位意见!

发布于:2012-10-08 12:37:08 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
如题,小弟在农村有一座8.7米X7.8米的原3层的房子,现拆除,暂定改建7层的房子,原本3层的房子的地下基础是条形基础,因为以前房子地皮是一个鱼塘,地表水比较多,而且不清楚地下泥质情况,于是当年建3层房子的时候,在房子地下四周打了3米深,1米宽的杉木下去(每条杉木打下的位置就像梅花桩一下),然后再倒了1米宽,20厚的钢筋混凝土做基地,然后在基地中间开始做条形基础40分宽、80分厚作为混身梁,然后中间一个十字的形式一样的宽厚连起来的一个条形基础。
现在想拆了这个3层的房子(房子是用了20年),建个7层的,本想重新搞基础的,可是现在这个条形基础十分的能拆,周边又有一些比较旧的砖瓦房,用勾机害怕震到了周边的房子,人力冲钻又很难打碎这条这么大的条形基础。现在不能挖独立桩了。
现在想到的办法是继续在这个条形基础上面,再覆盖同样宽度1米,厚度1.2米的条形基础,把原先整个的条形基础覆盖掉,中间可以挖两个人工挖井桩,挖到了4米5,看到了黄泥,井口1米,然后在底下扩井1.2米。做好了条形以后,在用混身梁把周边的口字形条形基础与人工挖井桩结合一起,然后上面使用框架结构去建这个7层的房子,不知道这个基础稳固不,小弟现在的心情是十分的急啊,希望各位大师指点一下···小弟在线等···

分布.jpg

[ 本帖最后由 jackyli1986 于 2012-10-9 11:53 编辑 ]

分布.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.82 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助专业人士解答

我是一名监理 请教一个工程资料的问题 请问 总包进场的防水材料出厂合格证上厂家注明“该批材料仅限用于xxx工程",与我监理的工程项目名称不符,但该批进场材料已经复试合格,请问这个出厂合格证能够作为资料备案么?我应该怎么处理此事?

回帖成功

经验值 +10