土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭的顶是斜的

中庭的顶是斜的

发布于:2007-05-22 08:55:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
中庭的顶是斜的,剖面看是三角形的形状,最高点13m高,请问需要机械排烟吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 沙发
    个人觉得还是设了得好啊,在坡屋顶上设几个天窗不就行了
    2007-05-23 09:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • zdd37355
    zdd37355 板凳
    不具备自然排烟的条件的或超过12米的中庭,必须设计机械排烟。
    2007-05-22 10:52:22

    回复 举报
    赞同0