发布于:2007-05-22 08:05:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们的变压器是315KVA的,过几天有一个单位想从我们的变压器上用电,领导只允许他们用100KVA左右。
可是我们要是把线路给他们接出去,他们用多少我们很难控制。于是领导让我想办法控制他们一下。
我的办法是在我们的变压器旁给他们装设电度表,在电度表的下面加装一只热继电器,热继电器的额定电流整定在100A,请各位老师看看我的方案行不行。
另外还有别的好方案吗?
我的领导是刚上任的,这是他第一次交给我任务,我想做的漂亮些给新领导留下个好印象。
我在这里先谢谢各位老师了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xuan2281
沙发
二楼的意思是在线路起点的开关,也就是你们这边的出线开关做限制。
2007-05-23 16:36:23
赞同0
-
qm125_2al8087
板凳
首先谢谢你
2007-05-22 10:36:22
赞同0
加载更多回复 举报
你说的空开是不是对方的空开啊?对方的那里不用管它,我们现在只是说把我们这边做好限制,让它为能过负荷就OK。
回复 举报