有一设备电机是380V,50HZ,120KW,我用星三角启动,分别用150A,150A,100A的接触器,但是领导说不行
小了,不知该怎样选择,希望各位高手帮一下忙,该按什么选择?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dbsweat
    dbsweat 沙发
    请教切换电容器用的交流接触器抑制合闸涌流和分闸产生的过电压作用到底是怎么实现的?望各位大侠不吝赐教,先谢谢了!
    2008-10-31 20:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • chengfuchun70
    chengfuchun70 板凳
    电机电流约 200A 选择接触器400A 两只 ,250A 1只