土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触器选用

接触器选用

发布于:2007-05-21 22:33:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一设备电机是380V,50HZ,120KW,我用星三角启动,分别用150A,150A,100A的接触器,但是领导说不行
小了,不知该怎样选择,希望各位高手帮一下忙,该按什么选择?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dbsweat
    dbsweat 沙发
    请教切换电容器用的交流接触器抑制合闸涌流和分闸产生的过电压作用到底是怎么实现的?望各位大侠不吝赐教,先谢谢了!
    2008-10-31 20:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • chengfuchun70
    chengfuchun70 板凳
    电机电流约 200A 选择接触器400A 两只 ,250A 1只
    2008-06-28 16:07:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护人员岗位职责与运行人员职责的划分

谁能告诉我怎样划分继电保护人员与运行人员的岗位职责?如能蒙您指教本人将不胜感激

回帖成功

经验值 +10