商住楼喷淋问题

发布于:2007-05-21 22:11:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
惠州的一类高层商住楼住宅走道要设喷淋吗,在深圳可以不设的,不知道惠州当地怎么要求的,有没有人可以告诉我?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoguo1
    xiaoguo1 沙发
    7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
    2009-06-05 11:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingzibaihui
    lingzibaihui 板凳
    不用设的,商业走商业的规范,住宅走住宅的。我们这边是这样理解,而且,这种楼住宅与商业之间是不连通的,电梯也不会在商业层开门,住宅的出入口也是单独的,等于在防火上是完全分开的。
    2009-06-04 22:44:04

    回复 举报
    赞同0