请问,停电后,等5分钟左右,才能送电,什么原因?
请问,停电后,等5分钟左右,才能送电,什么原因?
有一个项目安装一个会所,大堂内一个回路安装了金卤灯(70W)16套;筒灯(13W)9套;光带(8W)30个;原因是该回路不能停电,如果停电后马上送电,会造成总配电箱跳闸(一、二级无漏电保护)。
若停电后,等5分钟左右,才能送电,什么原因?
什么原因请告知,多谢。
发布于
2007-05-21 21:31:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
ndl2008
我们已经找到原因了。
我把它发出来,以供大家参考!!!
金卤灯停电后需等2分钟后才能合闸,不然灯容易烧坏,再加上金卤灯启动电流很大,而且灯具数量多,是造成上述事故的主要原因,也就是说金卤灯停电后不能和其他回路同时启动,如果同时启动,会造成总开关过流跳闸。几分钟再合金卤灯开关,会减少其他带整流器灯具的启动电流。
2007-05-24 08:32:24
来自 PC
评论
举报
ndl2008
非常感谢,朋友们的参与!!!
上楼,你好。我们检查了电容补偿柜的进出线,没有问题。无功补偿柜能够正常工作,
是不是还有其他原因,请高手一起分析,讨论。
2007-05-22 19:28:22
来自 PC
评论
举报