线路由运行转冷备用,开关的保险是否应退出?
线路由运行转冷备用,开关的保险是否应退出?
线路由运行转冷备用,开关的保险是否应退出?
讨论是否退出的利与弊??
发布于
2007-05-21 19:51:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
sfmyxcpy
冷备用状态定义:是指连接该设备的各侧均无安全措施,连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。也就是说:线路的断路器断开,有关隔离开关和接地刀闸处于断开位置,就是冷备用状态。因此没有必要讨论,开关的保险是不需要退出的。
2007-05-27 09:57:27
来自 PC
评论
举报
wuyixin123
冷备用是不用退出保险的!在检修状态才要求退出!!
2007-05-27 02:26:27
来自 PC
评论
举报