土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?
请问,在地源热泵系统工程中,地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?是相同的吗?扬程都是系统最高点+3-5mH2O吗?请各位大侠指点一下,谢谢!

全部回答(7 )

  • 康能
    路过,学习·
    。。。。。。。
    2016-06-15 16:38:15 来自 PC 评论 举报
  • 青清苍野心
    补水泵的扬程按道理说应该是满足系统的定压点压力就可以,只是为了系统施工完毕,进行调试的时候要给管道中注满水,这就要跟建筑高度有直接的关系了,从系统最低点的管道一直到系统最高点的管道都充满水,通常就是比建筑高度(从机房到系统最高点的管道)再加个3-5米
    2016-06-12 16:17:12 来自 PC 评论 举报