土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风机盘管的制冷量是怎么测出来的?

风机盘管的制冷量是怎么测出来的?

发布于:2007-05-21 17:58:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
风机盘管的制冷量是怎么测出来的?
假如用18度的底下水做为冷媒.用水泵直接供到风机盘管。怎么计算风机盘管的制冷量。
希望大家支持一下
  • wuqiliang20
    wuqiliang20 沙发
    测一下出水温度与水流量,然后计算:冷量=(出水温度-进水温度)*流量*Cp
    Cp---水的比容
    2007-07-07 14:59:07