28柜出线柜1000KVA的变压器,用多大的断路器,为什么

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuhai293711
    yuhai293711 沙发
    请问,开断电流如何计算
    2012-10-08 09:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • lennie1219
    lennie1219 板凳
    1000kVA的变压器高压侧额定电流60A不到,高压断路器额定电流630A,开断电流需要计算,不过通常开断25kA够了。