土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冷库设计的温度应力

冷库设计的温度应力

发布于:2012-10-07 11:06:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人最近要设计一个冷库,遇到几个重要的问题,求高手解答
1.根据冷库设计规范GB50072-2010文5.1.2条,冷间结构应考虑所处环境温度变化作用产生的变形及内应力影响,并采取相应措施减少温度变化作用对结构引起的不利影响
温度环境变化作用是否可理解为两种情况:(1)为施工时的温度和正常使用时的温度差所产生的温度应力;(2)正常使用时冷间的温度和室外温度的差异所产生的温度应力。
相对于第二种情况,PKPM提供的温度变化为季节性的温度变化,对于这种情况是否适用,如果适用,那应如何添加温度应力,如果不适用,那么这种情况应如何计算温度应力,求高手指教
采取相应措施减少温度应力影响,除了相应的材料(使用引气混凝土)和贴隔热材料外,是否还有其他措施可以采用?

2.根据冷库设计规范GB50072-2010文5.1.5条,当冷间阁楼屋面采用现浇混凝土楼盖,且相对边柱中心线距离大于或等于30m时,边柱柱顶与屋面梁宜采用铰接
边柱柱顶与屋面梁宜采用铰接,这种方法是否适用,如果适用,会否造成其他问题,如裂缝、漏水等,是否赢采用相应措施
  • jiakefu
    jiakefu 沙发
    学习的好资料!谢谢楼主奉献!认真学习和分享!
    2012-10-07 12:17:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单桩承台的最小钢筋要不要满足0.15%的配筋率,大家又是怎么是怎么算的?(经典探讨)

新出的《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第8.2.1-3规定: 扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%,板底受力钢筋的最小直径不应小于10mm,间距不应大于200mm,也不应小于100mm。桩基础规范对桩基础承台的配筋率没有规定,那么单桩承台的最小钢筋要不要满足0.15%的配筋率,大家又是怎么是怎么算的?因为我们这边好像不需要满足,每一次基本都是12@150来配,理由是构造就行,不受力。

回帖成功

经验值 +10