消防用的房间内是否可以有非消防配电

发布于:2007-05-21 11:20:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题如标题,下面具体说明

1.一幢宿舍里的消防控制室,其实只是放了一个火灾报警主机的分控制器(作为整个系统一部分)
我从旁边的配电间引了一路配线给室内,打算供一些与消防不相干的设备,只不过是预留一些插座
审图公司认为:消防控制室并无非消防设备(这话有点别扭,因为我和她解释过我的意图,她认为不可行)


2.还是这个宿舍,地下一层有一个消防泵房,里面有生活给水设备,容量不大,还有一个潜污泵,容量很小
在泵房内,我只有一个双电源切换的配电箱,所以从这个箱子配线给这两个设备
审图公司认为:消防设备应与非消防设备分开供电

我晕,同一家公司的同一个审图员到底是怎么回事?消防用的房间到底可不可以有非消防设备呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ivanpure
    ivanpure 沙发
    这是强条么?为什么不就近供电,减少施工难度呢
    2007-05-21 14:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 板凳
    审图主要根据消防设备要和非消防设备分开供电的原则提的,泵房要增加一个回路配电,消防控制室可以有非消防设备,例如监控设备。