tianzhu5272
沙发
三楼说的很对!
2007-08-19 20:27:19
赞同0
-
xieshenglixc
板凳
就单电源线路来讲:I段躲开本线路末端短路电流,无时限,为速动保护;II段躲开下级线路末端短路电流,为躲开下级线路速动,时限一般定为下级线路速动固有时限加0.5秒;III段按躲开线路最大负荷电流整定,时限从整条线路末端逐级递增,越靠近电源侧时限越长。当然这是基本的原理。