碰到项目,400V柜框架开关甲方要求用综保,要求过流,速断,接地保护,是不是可以用中压柜常用的综保?互感器是

不是用常用的电流计量互感器?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • ofc
    ofc 沙发
    后来用了ABB的综保,定做了保护用的互感器。

    接线方式借鉴了中压保护的接线方式,ABC三相的互感器电流输入综保的ABC三相输入点,作为过流保护用,综保三相电

    流输出点短接后再输入综保的零序电流输入点,作为接地故障电流用。
    2007-09-20 10:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • 绿叶随风
    绿叶随风 板凳
    他一定要装就给他装了,谁让他是甲方,他又有钱呢,多买元件,还可以多赚一点元件的差价
    呵呵,同意!