土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 技术支持

技术支持

发布于:2007-05-21 00:53:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我有一台冷水机,用的冷凝器,蒸发器都是板炮的现在蒸发器破了系统进水了.我想请教一下各位有什么好方法将系统搞干.机头要换,破的炮要换.请指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nitsu
    nitsu 沙发
    如果系统水较多,可用压缩空气(最好是经过除湿)加热吹系统(压力5-7KG),直到吹出空气无明显含水,含油量明显减少为止,接着可以按照上楼的处理方法进行处理,如系统进水较少,可直接采取上楼方法!
    最好能将过滤器两端加阀门,以备以后方便更换干燥过滤器!
    2007-05-21 11:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    抽真空,再加氮气,再抽真空,反复几个回合,在此过程中最好能将油分和压缩机曲轴箱持续加热,注意温度别太高即可。
    2007-05-21 07:44:21

    回复 举报
    赞同0