土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于多级转换开关的问题

关于多级转换开关的问题

发布于:2007-05-20 22:39:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位走过路过的朋友们大家好呀
我想请教下,有朋友知道多级开关的操作位置接触图是如何读图,我现在总是定错元件!

1179671969752.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wht007
    wht007 沙发
    好的,谢谢楼上两位了
    2007-12-29 23:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • jyzhang328
    jyzhang328 板凳
    支持楼上的
    就是这样的,其实很好看的
    要是还不知道,自己拿个转换开关,拿个卡灯对这图纸卡下就知道图纸的意思了
    2007-05-21 21:57:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享 这些天忙低压柜测试啊 最累的几天

最近两个星期一直在做低压柜子的测试工作。 主要是大电流测试和shineider的acb的miclogic6.0a、str53ue塑壳断路器模块的测试,还有电子表的rs485通讯是否正常。澳门的工程,全部近100台柜子,摆都摆满了。用的shneider的ACB和mccb。按客户要求大电流测试主要是检测互感器误差和多功能电子表的。此工程很多塑壳断路器出线,几乎每个acb进线和mccb出线都有一个多功能电子表(以色列的satec牌子)。用的家伙:一个大电流发生器,一台测485的笔记本,一台施耐德的miclogic和str53ue模块的专用测试箱。很郁闷,大电流发生器最高发生4000a,电压6v,不是三相的发生器,而是单相的。所以只能一相一相的测,一次在用3200A的电流测试完一相后把发生器的输出换到另一相的时候,一个铜排师傅碰到了发生器的输出排上,温度高,把胳膊烫了个泡。晕! 进度慢啊。脚都站疼了。全部测试报告都nnd填了一尺多高。累。 但是这工程nnd要求高,甲方亲自来了个老头,我们测试的时候大部分时间站在我们旁边,看的仔细。