最近正在做一个五层的砖结构,基础不好处理,问题是该建筑下半部分的两边都有旧建筑(都是两层),他们之间的净宽自由200mm。其建筑图如下

1179671490301.jpg

全部回答(4 )

  • xiaoleng
    上面可能算错,受到集中荷载作用时要考虑剪跨比的,应代公式7.5.4-4算的,箍筋截面面积为49平方毫米。是这样算的吗?
    2007-05-21 11:56:21 来自 PC 评论 举报
  • xiaoleng
    我现在手算检查一下,电算最大剪力为622.3kN,由Vcs=0.7ftbh0+1.25fyv h0 Asv/s (砼C30 二级钢 间距100)
    =0.7×1.43×690×490+1.25×300×690×4×Asv/100
    =276276+10350Asv=622300可得箍筋面积为33平方毫米.只要直径8mm的就够了的
    而用pk电算怎么就超筋呢??是不是我算错了啊?
    2007-05-21 11:20:21 来自 PC 评论 举报