这基础怎么做呀?(新建房子两边都有建筑)
这基础怎么做呀?(新建房子两边都有建筑)
最近正在做一个五层的砖结构,基础不好处理,问题是该建筑下半部分的两边都有旧建筑(都是两层),他们之间的净宽自由200mm。其建筑图如下
发布于
2007-05-20 22:16:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xiaoleng
上面可能算错,受到集中荷载作用时要考虑剪跨比的,应代公式7.5.4-4算的,箍筋截面面积为49平方毫米。是这样算的吗?
2007-05-21 11:56:21
来自 PC
评论
举报
xiaoleng
我现在手算检查一下,电算最大剪力为622.3kN,由Vcs=0.7ftbh0+1.25fyv h0 Asv/s (砼C30 二级钢 间距100)
=0.7×1.43×690×490+1.25×300×690×4×Asv/100
=276276+10350Asv=622300可得箍筋面积为33平方毫米.只要直径8mm的就够了的
而用pk电算怎么就超筋呢??是不是我算错了啊?
2007-05-21 11:20:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiaoleng
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
107
回复
1003
粉丝
3
+ 关注
私信
地基基础
返回版块
12.09 万条内容 · 649 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
=0.7×1.43×690×490+1.25×300×690×4×Asv/100
=276276+10350Asv=622300可得箍筋面积为33平方毫米.只要直径8mm的就够了的
而用pk电算怎么就超筋呢??是不是我算错了啊?