土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 消防车考虑覆土和板跨后的折减计算

消防车考虑覆土和板跨后的折减计算

发布于:2012-10-06 09:58:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
300KN的消防车,单向板,板跨3米,覆土厚500,这算下来的等效均布活荷载为多少?
按照荷载规范没有折减的是35。可是我们这里一个负责人算出来折减后是13,要求我们用13,这个不可能折减这个多吧。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zq3463
    zq3463 沙发
    这个新荷载规范的附录C的折减系数就是了吧。假设35kn/m2.那么就是35*折减系数了?
    2012-10-06 10:59:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhanglin2829124
    按新荷载规范做吧,规范里有明确算法。
    2012-10-06 10:16:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教一个问题

混凝土框架结构中的梁,当采用现浇楼板时,中框架的截面抗弯刚度EI取为两倍的EI,即2EI,边框架梁取为1.5EI。请教下这么做的原因是什么?是楼板对于梁的帮助吗?对于次梁也要提高抗弯刚度吗?

回帖成功

经验值 +10