土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 电极加湿器水质太差后果--使用1年

电极加湿器水质太差后果--使用1年

发布于:2012-10-05 15:16:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
希望不要吓倒大家了,有什么好的加湿器使用方案大家推荐推荐(电极式加湿),成本不需太高。

图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ydvkez
    ydvkez 沙发
    电极加湿桶 基本上属于消耗品一类。 我们公司有客户一年要换二三个的都有。 高压微雾加湿 不会有这个现象。可以试试 如果控制精度要求不高,可以考滤下湿膜加湿。
    2012-10-09 23:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • wj175486562
    wj175486562 板凳
    水质不好都这样,最好水质处理下
    2012-10-08 12:14:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室湿度低,调了一天也没好,经理发话,调不好十一不要过了,死的心都有

十一定好去旅游的,怎么办啊!本公司有大型OAC共17台,这二天温度低天气干燥,露点只能处理到11到12度怎么也调不上去,监控一片红色报警,我把预冷段再冷段阀门都关了,只留下喷淋加湿段但就是不能达到设定的露点温度。怎么办啊!

回帖成功