土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
求教!!!该方案是否可行???
求教!!!该方案是否可行???
含2层商场.2层餐饮层6层客房以及9层办公层的大楼,现为该大楼作制冷工程设计,暂定方案为部分蓄冰,布置形式为主机上游串联布置,考虑到客房夜间供冷故加一常规空调系统为其提供冷量.附该大楼负荷,请教高手该方案是否可行?是否有其他更可行的方案???
发布于
2007-05-20 16:45:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
北冰洋
暖通问题,建议去暖通站问一下。
2007-05-20 18:10:20
来自 PC
评论
举报
lu8yun6
总房间面积(㎡): 10096.68 最大冷负荷时刻(h): 17:00
总冷负荷(W)(含新风): 1877455.50 总冷指标(含新风): 185.95
冷负荷(W)(不含新风): 884014.60 冷指标(不含新风): 87.55
总湿负荷(kg/h)(含新风): 1154.6010 总湿指标(含新风): 0.1144
湿负荷(kg/h)(不含新风): 381.6166 湿指标(不含新风): 0.0378
2007-05-20 16:46:20
来自 PC
评论
举报
相关推荐
lu8yun6
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 836 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
