土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层框剪结构住宅楼板开裂处理方法

高层框剪结构住宅楼板开裂处理方法

发布于:2012-10-05 11:17:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
深圳某高层住宅楼为两栋塔楼,框架-剪力墙结构,地下室1 层,地上2 层,标准层面积117㎡,总建筑面积41000 ㎡。其中1 号塔楼施工到第10 层时在混凝土养护8d 并拆完梁板模后,发现楼板有局部开裂现象,特别是北面两套房,有两块7.2m×8.0m 楼板裂缝分布较多,浇水养护时有明显的渗漏现象。经过分析,裂缝原因如下。由于混凝土浇筑后,表面未及时覆盖,受风吹日晒及闷热气候的作用,表面游离水分蒸发过快,导致混凝土收缩速度加快,其中板的收缩值又远大于梁的收缩值,附加了热收缩差,从而加大了板面的拉应力,而此时的混凝土早期强度低(特别是加粉煤灰的混凝土,早期强度偏低,吸水率大),不能抵抗这种变形应力而开裂。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-5 22:07 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yong3723
    yong3723 沙发
    建议凿除重新施工,化学灌浆的费用也不一定比凿除后重新施工低
    2012-10-10 09:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • zzss8303
    zzss8303 板凳
    用环氧树脂压力灌浆填补裂缝。
    2012-10-08 18:50:08

    回复 举报
    赞同0