土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱收柱尺寸有什么限制吗?
好比我800x800的柱子 从某层开始变成600x600的 这个收柱幅度可以吗
前辈们说最好从800x800变700x700然后600x600
查了一下规范也没找到关出收柱尺寸方面的内容

高手指教一二 谢谢

全部回答(3 )

  • tongfa
    楼上的是对的..补充一点.如遇砼强度强度不同时.避免砼强度变化和柱载面同时变化.并不是这样变有什么问题..常规变法而已.
    4200285晓东结构设计群..潜水者勿加(做一个有良心的人,别占了需要解决问题的人的位子)
    2007-05-22 20:08:22 来自 PC 评论 举报
  • lgyhk
    截面变化还是不要太大好.我个人的经验是每次收进50-100.很少有一下收进200的.
    2007-05-21 22:10:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10