土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】问题求助!铜母排同时出现烧伤的现象的原因?
请问:新装的施工现场美式箱变,已使用了10多天,低压电流互感器二次侧接电流表,后来在使用过程中B相电流互感器突然爆炸,铜母排同时出现烧伤的现象, DSCN1206.jpg这可能是什么原因造成的。

DSCN1206.jpg

全部回答(58 )

  • yjpxg8
    电流互感器出问题了,出现了短路现象烧了母排
    2012-10-12 08:30:12 来自 PC 评论 举报
  • 鞦鄀不涼
    质量问题,是国产的吧,,,
    2012-10-11 17:04:11 来自 PC 评论 举报