发布于:2012-10-04 18:13:04
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
各位大虾,小弟这有一个35KV的小的厂用变电所,两条进线,两台主变,两段10KV母线,日常运行时1条进线运行,1条备用,35KV母联并列,10KV母联分列,该变电所所带负荷均为厂内高压电机及厂用变压器,无线路出线,无补偿电容,近期站内10KVI段母线相电压突变为5.9KV;7.4KV;6.0KV,III母电压正常,10KV母联合闸后I母电压正常,III母相电压B相突变为7.4KV,其余两项正常,母线PT并列运行后,母线相电压变为6.0KV;6.5KV;5.9KV,断开母联I段母线恢复不正常,III段恢复正常,这是什么毛病呢?我们检查过变压器及母线PT均无问题,求高人指点!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报