土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教:35KV小变电所10KV母线电压极不平衡问题

求教:35KV小变电所10KV母线电压极不平衡问题

发布于:2012-10-04 18:13:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位大虾,小弟这有一个35KV的小的厂用变电所,两条进线,两台主变,两段10KV母线,日常运行时1条进线运行,1条备用,35KV母联并列,10KV母联分列,该变电所所带负荷均为厂内高压电机及厂用变压器,无线路出线,无补偿电容,近期站内10KVI段母线相电压突变为5.9KV;7.4KV;6.0KV,III母电压正常,10KV母联合闸后I母电压正常,III母相电压B相突变为7.4KV,其余两项正常,母线PT并列运行后,母线相电压变为6.0KV;6.5KV;5.9KV,断开母联I段母线恢复不正常,III段恢复正常,这是什么毛病呢?我们检查过变压器及母线PT均无问题,求高人指点!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 恋恋风尘
    恋恋风尘 沙发
    PT一次中性点装了消谐器,(负载小的母线电压)使中性点偏移。
    2012-10-24 15:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    从题目看是否二次回路的问题,10千伏的一次电压实际没这么低
    2012-10-23 16:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:做发电厂是一次好还是二次好

大家讨论下,做发电厂的话是一次好呢,还是二次好呢?

回帖成功

经验值 +10