土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 什么情况下断路器会烧毁?

什么情况下断路器会烧毁?

发布于:2007-05-20 11:59:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
4000A(AE4000-SWA 3P DR-VT)断路器,在2000A使用电流下,运行了18小时,出现如图的损毁,是什么原因造成的?请各位高手、专业人事分析分析是什么原因造成。谢谢

1179633586534.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    从照片大概判断可能情况
    开关质量问题比较大,因为燃弧点主要在开关内动静楚头,4000A断路器2000A运行应该是没问题的
    端头接触不良,发热震动,电弧燃烧导致,不过18个小时这样,不知道可不可能
    2007-05-30 10:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • 雨霖铃
    雨霖铃 板凳
    ,不敢往下结论。。。。。头一次看见,,,,,,,,,,,,,,,,空间好像小了点。。。。。。。。。。。。产品质量可靠吗???????????????
    2007-05-29 21:40:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压断路器

专业研发与生产制造550kV及以下户内外高压断路器、组合电器、成套电器、隔离、互感器等高压开关上的有色合金铸件及弹簧制品。

回帖成功

经验值 +10