新建小区有用暖气片的,同时又有用地热的用户.一级网供回水是75/63,如果换热的话,肯定不能满足散热器用户的要求.
这就要求热力站内同时上两套系统,既要直供,同时还要间供.两者的平衡问题如何解决?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lrd2334
    lrd2334 沙发
    当然有区别啦,间供的来水在换热器里转一圈就回去了,而直供的要经过二级网,用户,压力损失要大得多.再一个,回水泵怎么加呢?
    2007-05-22 12:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • shigu
    shigu 板凳
    平衡?和普通的分支管路没什么区别吧。只不过可能要安装流量/压力控制阀门进行控制。
    2007-05-21 14:19:21