土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教热力站内间供与直供并存,同时运行的平衡问题.

请教热力站内间供与直供并存,同时运行的平衡问题.

发布于:2007-05-20 11:36:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新建小区有用暖气片的,同时又有用地热的用户.一级网供回水是75/63,如果换热的话,肯定不能满足散热器用户的要求.
这就要求热力站内同时上两套系统,既要直供,同时还要间供.两者的平衡问题如何解决?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lrd2334
    lrd2334 沙发
    当然有区别啦,间供的来水在换热器里转一圈就回去了,而直供的要经过二级网,用户,压力损失要大得多.再一个,回水泵怎么加呢?
    2007-05-22 12:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • shigu
    shigu 板凳
    平衡?和普通的分支管路没什么区别吧。只不过可能要安装流量/压力控制阀门进行控制。
    2007-05-21 14:19:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

友情提示:一个该去的地方:)

http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=449990

回帖成功

经验值 +10