阅读下一篇
一期工程110kV避雷器及支柱绝缘子、110kV电压互感器、110kV电流互感器设备采购甘肃武威光伏电站一期工程110kV避雷器及支柱绝缘子、110kV电压互感器、110kV电流互感器设备采购所属行业: 能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区: 甘肃招 标 公 告受中国水电建设集团新能源开发有限公司武威光伏筹备处(以下简称招标人)委托,对甘肃武威光伏电站一期工程110kV避雷器及支柱绝缘子、110kV电压互感器、110kV电流互感器设备采购进行公开招标(招标编号:XNY/GS/WW/GD1/17),特,发,布本招标公告,征集合格资质的投标人对本招标项目进行密封投标。本标不接受联合体投标。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳没有配电室和开关柜?直接到一级配电箱,是临时用电。
后面负荷也没给出数据,如何给你图纸?
315KVA的额定电流(低压侧)455A,总开关装一台630A断路器,加三只500/5电流互感器,接计量电度表。如需要无功补偿,则再加一只电流互感器(变比可用400/5)。
临时用电每路配出250A吧?装三只400A塑壳断路器,整定在250A,当然也可以装一只小的断路器(塑壳100A----63A)给配电室自己用电。
如果下面都是小负荷,可以装6只塑壳100A断路器,整定值可以按负荷定。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-4 10:40 编辑 ]
回复 举报