土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求315的变压器输出后的一级配电箱的配置要求

求315的变压器输出后的一级配电箱的配置要求

发布于:2012-10-03 20:57:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求315的变压器输出后的一级配电箱的配置要求 谢谢各位 最好附带图纸!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “315的变压器输出后的一级配电箱的配置要求 ..................... 最好附带图纸!”

    没有配电室和开关柜?直接到一级配电箱,是临时用电。

    后面负荷也没给出数据,如何给你图纸?

    315KVA的额定电流(低压侧)455A,总开关装一台630A断路器,加三只500/5电流互感器,接计量电度表。如需要无功补偿,则再加一只电流互感器(变比可用400/5)。

    临时用电每路配出250A吧?装三只400A塑壳断路器,整定在250A,当然也可以装一只小的断路器(塑壳100A----63A)给配电室自己用电。

    如果下面都是小负荷,可以装6只塑壳100A断路器,整定值可以按负荷定。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-4 10:40 编辑 ]
    2012-10-04 10:39:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一期工程110kV避雷器及支柱绝缘子、110kV电压互感器、110kV电流互感器设备采购

甘肃武威光伏电站一期工程110kV避雷器及支柱绝缘子、110kV电压互感器、110kV电流互感器设备采购所属行业: 能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区: 甘肃招 标 公 告受中国水电建设集团新能源开发有限公司武威光伏筹备处(以下简称招标人)委托,对甘肃武威光伏电站一期工程110kV避雷器及支柱绝缘子、110kV电压互感器、110kV电流互感器设备采购进行公开招标(招标编号:XNY/GS/WW/GD1/17),特,发,布本招标公告,征集合格资质的投标人对本招标项目进行密封投标。本标不接受联合体投标。