请教:
GJ-35线 与OPGW 线能否都用4D系列的防振锤.
资料上介绍, 4D系列的防振锤用于OPGW线上,档距大于200~300米要使用2个.
与常规设计不一样呀!

(FG-35型的可以仅用一个)
谢谢!
  • hetian6889
    hetian6889 沙发
    光缆在设计上用防振锤一般都采用4D系列,而原有的地线设计是比较成熟的设计方案,一般采用FG系列,因为在运行上光缆和地线有本质上的区别。