通常在钢筋混凝土施工过程中,一般采用留置伸缩缝或后浇带等技术措施来处理较长混凝土结构在混凝土硬化过程中的变形。但对于有抗渗要求的结构,伸缩缝或后浇带的处理均较为复杂,且技术要求较高,容易形成质量隐患,混凝土无缝施工技术的应用能够较好地解决上述问题,大家有何观点??认为还需要在那些方面有技术性的突破??比如说温度应力方面?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chumy
    chumy 沙发
    这个问题很复杂,设计、材料、施工等因素都有非常大的影响,毕竟我们都不是专业而且全面的,所以只能发表个人的一些切实感受,我们施工的一个地库200m×150m大,不留后浇带,结果发生了裂缝渗漏。结果不能确定是那个环节出的问题。但是却被人当作成果发表了。这种现象很多,所以很难相信那种方法行。
    2006-03-10 10:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • leixu_tt
    leixu_tt 板凳
    按我的施工经验接触到无缝施工有:1、留后浇带,2、什么都不留。至于砼方面主要是控制塌落度不能太大,但又碍着输送泵和钢筋密集的关系,我们在对大体积砼施工时塌落度一般控制在20~22左右(一般结构塌落度控制在16~18左右),浇注时要分层分片区,比如说我才施工的一个工程地下室底板长宽都有60m,可设计院就是不设后浇带,于是我要求将底板分成5个区进行分区浇注,每个分区底板间设止水钢片。(另外我还想说一下现在稍微有点名气的设计院就牛的很,毫不考虑施工难度,只要设计出来管你好不好施工都的按他的来,来现场就到会议室一坐看看图现场都不上,搞得我们这些技术负责人相当难做。)
    至于是否加膨胀剂还得甲方老总说了算,毕竟甲方考虑最多的还是成本。同时我对砼这方面的新工艺接触不多,还请高手指点。