土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下车库 无梁楼盖的一点问题

地下车库 无梁楼盖的一点问题

发布于:2012-10-03 13:41:03 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
无梁楼盖中 柱上板带上设置的暗梁里的钢筋可以算作 柱上板带上的 受力钢筋吗,混凝土规范中规定 暗梁里的配筋不宜小于柱上板带全部配筋的二分之一,但究竟 暗梁处的配筋值和柱上板带其他部分的配筋比例是多少。有人理解我的意思吗,PKPM里slab程序计算的配筋只是柱上板带总配筋值,但是如果设置暗梁的话,具体的配筋又是怎样的呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 老顽童zgz
    老顽童zgz 沙发
    路过,学习了。
    2015-11-28 10:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • 二十八111
    二十八111 板凳
    戴维斯 发表于 2012-10-9 15:12 等待高手答疑。好资料,谢谢楼主拿出来分享
    2014-05-15 13:20:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室钢筋锚固连接问题

这样的锚固连接是否符合相关要求。

回帖成功

经验值 +10