土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁钢筋锚入剪力墙的锚固长度问题

梁钢筋锚入剪力墙的锚固长度问题

发布于:2012-10-03 11:19:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《混规》9.3.4有关于梁柱节点梁钢筋的锚固长度的要求,想请教下这条规定主要针对框架梁,那对于次梁也有需要满足钢筋锚入水平段长度不应小于0.4La的要求吗?
如下图我的梁搭在剪力墙的平面外,我在计算的时候,将这个梁的一端点铰,那我这根梁的钢筋是不是只要满足总的锚固长度La,而对于其水平段锚固长度有0.4La的要求吗???

22222222222.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    大概在11G101-1图集中第91页左右,现在手中没有图集。。。
    2012-10-04 14:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • 雨迹520
    雨迹520 板凳
    翻了下图集,没找到你说的,能具体说下再哪吗??麻烦啦!!
    2012-10-04 13:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于基桩最小中心距的问题

现碰到一个工程,需要布置两种不同直径的桩,请教各位,最小中心距按直径大的确定,还是直径小的确定,桩基规范里面也没有明确,有点困惑

回帖成功

经验值 +10