目前遇到一情况:一框架结构,十层,在主梁(主次梁交接部位)普遍出现2-4道竖向贯通裂缝,裂缝宽度不大, 基本上在主次梁交接处都存在这种裂缝,主梁跨度约为8米,请问各位这属于什么裂缝,是不是应力集中或集中荷载较大引起的,对结构影响多大,应怎么处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ybzdgd013301
    ybzdgd013301 沙发
    如果受力正确,不知道你们验算了局部受压的情况没有
    2009-06-21 15:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • ybzdgd013301
    ybzdgd013301 板凳
    如果受力正确,不知道你们验算了局部受压的情况没有
    2009-06-21 15:51:21