本人刚入行,还不懂怎么设计水地暖,求教指点一二。图纸为酒店大厅要地暖 请教如何画地暖,本人熟悉cad制图。(最好画一下在回传上来,不胜感激)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
太子丶长琴
沙发
11111111111111111111111111111111
2015-05-12 12:15:12
赞同0
-
zhenghuidan12345
板凳
为什么这么说呢,大家可以看看供热工程251页的图9-3和9-4。膨胀水箱的安装高度需要超过用户系统的充水高度,而膨胀水箱的膨胀管又连接在靠近循环水泵进口侧时,可以保证整个系统无论在运行或停运时,各点的压力都超过大气压。
2015-05-08 11:56:08
赞同0
加载更多回复 举报
这就是要求膨胀水箱的安装高度也就是定压点的位置需要比用户的最高点高,所以定压点到循环水泵的压差应该是循环水泵水管中心线与用户的最高点的高差