土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:TN-C-S系统低压柜进线断路器选用三极还是四极?

请教:TN-C-S系统低压柜进线断路器选用三极还是四极?

发布于:2012-10-02 18:41:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我校变电室的低压进线柜电力公司给配备的都是四极断路器,去年扩容时领导推荐的一个公司做了几个站,进线柜全部用的三极断路器,请教:TN-C-S系统低压柜进线断路器应该选用三极还是四极?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • viking_zhang
    viking_zhang 沙发

    正解!
    2012-12-31 15:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • 隔璧老王
    隔璧老王 板凳
    王厚余大师说 断零后果很严重!!!何况是PEN 后果更严重
    2012-10-15 20:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

招标:中电投新疆和田20MWp光伏并网电站工程110kV升压站断路器、隔离开关等一次设备

中电投新疆和田20MWp光伏并网电站工程110kV升压站断路器、隔离开关等一次设备采购招标公告招标方式: 货物招标标讯类别: 国内招标资金来源: 其它信息详情1. 招标条件本次招标项目为中电投新疆能源化工集团和田有限公司中电投新疆和田20MWp光伏并网电站工程110kV升压站断路器、隔离开关等一次设备采购,招标人为中电投新疆能源化工集团有限责任公司,项目业主为中电投新疆能源化工集团和田有限公司。

回帖成功

经验值 +10