土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:TN-C-S系统低压柜进线断路器选用三极还是四极?

请教:TN-C-S系统低压柜进线断路器选用三极还是四极?

发布于:2012-10-02 18:41:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我校变电室的低压进线柜电力公司给配备的都是四极断路器,去年扩容时领导推荐的一个公司做了几个站,进线柜全部用的三极断路器,请教:TN-C-S系统低压柜进线断路器应该选用三极还是四极?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • viking_zhang
    viking_zhang 沙发

    正解!
    2012-12-31 15:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • 隔璧老王
    隔璧老王 板凳
    王厚余大师说 断零后果很严重!!!何况是PEN 后果更严重
    2012-10-15 20:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多