土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆排管敷设时,排管大小的选择

电缆排管敷设时,排管大小的选择

发布于:2012-10-02 15:09:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,请问在电缆排管敷设时,根据电缆的大小选择排管,是不是比电缆外径大即可,还是有什么规定?比如要比电缆外径大多少?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dalianmao_wang
    排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍
    2014-01-10 15:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhu000306
    zhu000306 板凳
    排管是什么?是导管吗?电缆穿管我是按电缆截面积不超过导管的40%算 电缆截面肯定是按外经算
    2013-04-25 13:39:25

    回复 举报