土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器缺相后的运行工况

关于变压器缺相后的运行工况

发布于:2007-05-19 23:52:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器Dyn11(10Kv/400vv)高压侧缺相(C相)后变压器的运行工况,及高低压侧的相。线电压为多高。
向各位请教了。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • boss-zzh
    boss-zzh 沙发
    :lol :lol :lol 楼主发帖辛苦了
    2009-01-07 14:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • likun99999999
    likun99999999 板凳
    在三角-星变压器中,发生以上情况,我们要分情况讨论:1.当变压器空载运行时或轻负荷,低压基本平衡,一样的.2.当变压器重负荷运行时,结果就是楼上的结果有一相为0V,至于那相等的两相没算!

    1、同意
    2、应该电压不等于0,故障相电压升高,电压值应与负荷有关,负荷越高,电压越高,非故障相电压为故障相的一半。
    2009-01-05 10:10:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!电压互感器

10KV母线的电压互感器一次测有一相的熔断器坏了,会出项什么现象

回帖成功

经验值 +10