土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜的问题

电容补偿柜的问题

发布于:2007-05-19 21:55:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问下各位大虾,如果变压器是500KVA的话,那他的低压电流是721A
也确定要给这个变压器电容补偿补到200kvar,那我想问了,电容柜里的刀要选
多少A的啊?是要根据变压器电流选呢?还是要根据这200kvar的电容全部投上去时的电流
选呢??
请讲解!!谢谢!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jack3017
    jack3017 沙发
    电容电流为1.445*200=289A.
    刀开关为200KVar*1.445*1.5=433.5A A.FU=500A
    2007-07-20 17:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳

    支持5楼的说法。400V、200Kvar的电容电流为1.4433*200=288.66A.
    2007-05-24 18:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多