土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌注桩施工质量问题处理

灌注桩施工质量问题处理

发布于:2012-10-01 19:44:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某工程基础采用800灌注桩,桩长50米,施工过程中质量失控,(浇筑未采用泵送、全自落;桩砼强度、密实度均达不到要求),补桩质量也达不到要求,请问各位大虾,如何处理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wllove1107
    wllove1107 沙发
    你说的是钻孔灌注桩吧,这类桩一般不采用泵送的,但要注意初灌和孔底沉渣的控制,混强度通过试块可以得到,强度不合格要补桩,桩的承载力通过静载实验反应,不合格要增加比例,可以查相关规范,桩身质量通过小应变可以测出。补桩还是不合格的话可以让设计出方案,现场无法确认是甩给设计,还有勘察。
    2013-06-06 15:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • mmxiaoyi
    mmxiaoyi 板凳
    简单浏览了一下,应该不错。谢谢!!!!!!!!!
    2013-06-06 09:03:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有建筑施工规范大全分享一下。

谁有建筑施工规范大全分享一下。

回帖成功

经验值 +10