某工程基础采用800灌注桩,桩长50米,施工过程中质量失控,(浇筑未采用泵送、全自落;桩砼强度、密实度均达不到要求),补桩质量也达不到要求,请问各位大虾,如何处理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wllove1107
    wllove1107 沙发
    你说的是钻孔灌注桩吧,这类桩一般不采用泵送的,但要注意初灌和孔底沉渣的控制,混强度通过试块可以得到,强度不合格要补桩,桩的承载力通过静载实验反应,不合格要增加比例,可以查相关规范,桩身质量通过小应变可以测出。补桩还是不合格的话可以让设计出方案,现场无法确认是甩给设计,还有勘察。