土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风问题?

正压送风问题?

发布于:2007-05-19 19:19:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层建筑合用前室,地上部分可开窗户可以满足排烟要求,但地下室与地上用防火们隔开,就地下室的前室还用正压送风吗?
  • blackeye
    blackeye 沙发
    这个问题在论坛里讨论过n次了。
    各地消防部门的态度不同:有的省市严格要求做加压送风,有的地方不做要求。所以设计师最好与消防部门直接沟通后做决定。
    我的个人观点是:如果地下室经常有人停留(比如有管理用房、地下商场),应当做加压送风;如果地下室停留人员很少(比如单纯的车库),那么争取不做。
    2007-05-19 21:51:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。