漏电火灾报警系统,这个系统如何设置?
漏电火灾报警系统,这个系统如何设置?
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),提到要漏电火灾报警系统,这个系统如何设置?请教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感谢!!!
发布于
2007-05-19 18:02:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
cqsxj
漏电火灾报警系统可与消防火灾自动报警系统统一为一个系统,即在漏电断路器的辅助节点上增加消防自动报警系统输入输出模块,当断路器检测漏电电流达到设定值后,自动发出声光报警信号通知消防控制中心,由消防控制中心远程开断电源
2009-04-28 00:33:28
来自 PC
评论
举报
cqsxj
漏电火灾报警系统应具有下列功能:
1 探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
2 储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。
3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
4 显示系统电源状态。
2009-04-28 00:28:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sdqhf
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
55
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.41 万条内容 · 402 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
1 探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
2 储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。
3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
4 显示系统电源状态。