一生活水泵15KW,请问怎么选择各设备电流?
一生活水泵15KW,请问怎么选择各设备电流?
一生活水泵15KW,请问怎么选择断路器,接触器,热继电器?
按什么原则?谢谢.
请详细一点......
发布于
2007-05-19 15:46:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(49 )
tanweicheng
热继电器选32A 32A 25A
2009-05-08 17:06:08
来自 PC
评论
举报
tanaimin
15kw的水泵,额定电流约30A.
直接起动方式:开关选动力型,开关的壳体电流不小于1.3倍.可选63A或100A的,开关的整定电流大于或等于水泵额定电流,通常可选40A.
交流接触器电流不小于1.3倍,可选40A或63A(质量好的选40A).
热继按额定电流30A选,最好带缺相保护的.
同意这个方案!!!!!
2009-01-09 13:32:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lch999
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
305
回复
1650
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(49 )
