土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一生活水泵15KW,请问怎么选择各设备电流?
一生活水泵15KW,请问怎么选择断路器,接触器,热继电器?
按什么原则?谢谢.
请详细一点......

全部回答(49 )

  • tanweicheng

    热继电器选32A 32A 25A
    2009-05-08 17:06:08 来自 PC 评论 举报
  • tanaimin
    15kw的水泵,额定电流约30A.
    直接起动方式:开关选动力型,开关的壳体电流不小于1.3倍.可选63A或100A的,开关的整定电流大于或等于水泵额定电流,通常可选40A.
    交流接触器电流不小于1.3倍,可选40A或63A(质量好的选40A).
    热继按额定电流30A选,最好带缺相保护的.


    同意这个方案!!!!!