大厂房采暖的负荷问题

发布于:2007-05-19 15:39:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我刚做设计就遇到了特别大的厂房,长120M,宽80M,高6M,四面都开了2个3.4*3M的大门。我算了下热负荷才510KW,面积热指标才52W/M2,这时算出来的散热器片数正好在4墙上可以摆满,我又按体积热指标法算了下,是530KW,跟我算的差不多。但我知道一般的大厂房的面积热指标都100多的,我要是按100W/M2热指标算的话,计算出来的散热器片数太多了(基本是以前的2倍),这么多的散热器没地放啊。在线等高手指教。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lcxhello
    lcxhello 沙发
    不是吧,我算的厂房就是在100w/M2,这还没没算新风负荷那,主要是楼板传热量大啊 ,不直到楼主什么看法啊?
    2008-03-15 09:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • j2208736
    j2208736 板凳
    厂房在天津,室外计算温度-9℃。主要还得看厂房的外门和外窗有多大面积。很想做做住宅,但我们这里80%都是厂房。又来了一个大厂房50米*200米的。
    2007-06-26 15:39:26

    回复 举报
    赞同0