  • gdhflhj
    2楼是哪里的?检查10KV用保护跳或用试验按钮,怎么弄法?是不是叫继保班的来弄呀?呵呵
    10KV线路有接地,是用手动来检查的,这叫试切。
    2007-05-21 19:58:21 来自 PC 评论 举报
  • t_yf18
    建议你去看看重合闸的基本要求。重合闸的一个基本闭锁条件是手动拉开关直接闭锁重合闸!以防止开关跳跃。

    如果你想用拉路的方法来检查线路有否接地,应该是用保护来跳或者用专门的试验按钮来做,不是直接用手动拉路来检查的。