10KV系统拉路检查时,拉开的开关是否会重合成功
10KV系统拉路检查时,拉开的开关是否会重合成功
10KV系统拉路检查时,拉开的开关是否会重合成功
发布于
2007-05-19 15:18:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
gdhflhj
2楼是哪里的?检查10KV用保护跳或用试验按钮,怎么弄法?是不是叫继保班的来弄呀?呵呵
10KV线路有接地,是用手动来检查的,这叫试切。
2007-05-21 19:58:21
来自 PC
评论
举报
t_yf18
建议你去看看重合闸的基本要求。重合闸的一个基本闭锁条件是手动拉开关直接闭锁重合闸!以防止开关跳跃。
如果你想用拉路的方法来检查线路有否接地,应该是用保护来跳或者用专门的试验按钮来做,不是直接用手动拉路来检查的。
2007-05-20 09:04:20
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hzniannian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 264 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
10KV线路有接地,是用手动来检查的,这叫试切。
如果你想用拉路的方法来检查线路有否接地,应该是用保护来跳或者用专门的试验按钮来做,不是直接用手动拉路来检查的。