土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 酒店客房配电的若干问题?

酒店客房配电的若干问题?

发布于:2007-05-19 14:47:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
近来因为酒店的工程较多,碰到的问题也多,因以前做酒店工程少,只有在网上向各位好好学习.
1.请问配电箱到钥匙开关这段要不要加断路器?如果要加,加在钥匙开关前面还是后面?
2.如果用钥匙开关再到集控柜,因为集控柜控制的灯,插座多,钥匙开关经过的电流太大,会不会烧坏?
3,钥匙开关电流会不会像断路器一样,有多种电流规格可以选的,例如16A,20A等等...

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gdx8785
    gdx8785 沙发


    钥匙开关--------控制接触器的通断

    受控设备支路:
    客房配电箱总开---接触器主触点----受控设备分路

    不受控设备:
    客房配电箱总开----不受控设备分路(冰箱,保险箱,电脑,传真机,手机充电等)
    2007-05-22 21:02:22

    回复 举报
    赞同0
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    2007-05-22 20:45:22

    回复 举报
    赞同0