听别人讲,四支膜的回收率可以达到75%,请问这是怎么算出来的, 不是单支膜回收率15%,四支还是一样15%吗? 并联还是串联?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 小爬爬
    小爬爬 沙发
    一般来说一根6只装的可以做到50%,这时候是浓水全排,如果浓水一部分回流可以做到75%,楼主说的4根能做75%一定是浓水回流了,但是效果嘛,就不好说了~
    2007-05-24 21:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • sfw666.happy
    sfw666.happy 板凳
    六楼说得对
    一般来讲,一段RO回收率约在50%,二段RO才可能做到75%。而且要按原水水质的溶解固体情况进行计算后。还是请用软件计算一下吧