土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教高手几一点含泪忠告

请教高手几一点含泪忠告

发布于:2004-09-04 10:58:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人以前做了一个工程,上几天验收出现了一点问题,请各位高手帮忙
我做的是一个医学院的解剖实验大楼,由于是解剖尸体的,对通风要求非常高,其中有一个系统,风量为20000立方米/h,由于在设计时,我提出要风机房,但建筑专业和甲方说房间紧张,没答应,本人一时心慈手软也没太坚持。所以风机只好装在吊顶内,由于吊顶内空间有限,无发安装风量如此大的风机箱,所以只好用轴流风机,在设计时本人也考虑到噪音的问题所以主风道的风速只选了3~4米/秒,并在风机入口处设置了消音器。但是验收时噪音还是很大,甲方意见很大。TMD而且建筑专业都和甲方都说我没有提过要风机房,郁闷。我本来想加设一个静压箱解决问题,但是我觉得是风机电机的噪音,所以还在犹豫。我要把风机移到室外,奶奶的甲方又说影响建筑立面,不同意。请个位高手救小弟一命。顺便提醒各位同行,要学会自我保护自己,该坚持时就坚持,不能手软,人心险恶啊

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • lunker211
    lunker211 沙发
    可以的话把把风机+电机整体放到一个减震台座上.选合适的减震器放上去.
    然后再整个放到消音箱里,消音棉贴厚一点的.
    交流一下,QQ 66141976
    2007-05-20 20:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • d8139
    d8139 板凳
    如果加了消声器还很闹,可以将风机内用消声材料(比如橡塑)包边,外用岩面将风机包严,管道内被也可贴橡塑
    2007-05-20 14:55:20

    回复 举报
    赞同0