新《建规》中,说室外消防系统亦可采用临是高压制,我想请教它的稳压水箱怎么考虑?是与室内共用、还是单独设、还是其它设备稳压、或者不用稳压直接与室内联锁。。。。如果要稳压水箱,其容积怎么定?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jjplj
    jjplj 沙发
    对于多层建筑,虽然稳高压系统能够及时启主泵,但个人觉得启泵按钮还是要加的,因为多层建筑最小充实水柱7米,但流量我们是按5l/s算得,其实7米的充实水柱流量达不到5,这就是说先要把水箱的水用完才能主泵才能启,这时启泵按钮启主泵。
    2007-05-29 13:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • jjplj
    jjplj 板凳

    对于稳高压来说,水箱合水泵结合起来说是多余的,是可以取消的,但有时我们做的时候,出于规范要求,虽然没作用啊还要加上,这要和消防队沟通好。稳压泵的流量消火栓不得大于5l/s,目的是不让主泵来回启,当出现火灾时,一个消火栓的流量是5,系统压力下降到所定值,主泵才启。
    2007-05-29 13:35:29