第一张图片是地下一层设备房的排风和地上层楼梯间加压送风在地下层的转换井和设备房排风井,第二张图片是两个井伸出地面的平面图,我偶想问这种做法可取吗,貌似不满足规范上进风口和出风口间距要求,但是加压送风只有消防的时候才用,所以会不会不用卡规范上间距那一条?

1.jpg


2.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    两风口的性质不同,不能套用距离要求。

    平时风管上设置火灾时切断阀门。
    2012-10-09 15:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhichaocui
    zhichaocui 板凳
    楼上说的好,如果你的排风仅仅是地下室的日常通风,不包括排烟,那么当发生火灾加压送风系统工作是,这个排风系统应当停机的,所以不存在风路短路的情况,,,